Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Заземление кабеля Профибас
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
AAL1982
Подскажите, пожалуйста, кто как заземляет кабель профибас: с одной или двух сторон и каким образом.
Через штекер или скобой и почему? Если через штекер, то что подводите к клемме заземления контроллера?
san
Пользуйтесь мануалами к соотв. оборудованию и согласно правилам PNO. Там написано, что заземление должно быть с обеих сторон. Для конекторов - заземление кабеля на них. По правилам также описано правила организации контуров заземления. У нас расстояния были небольшими (порядка 100м), и всё оборудование (сплошная нерж) было соеднинено между собой, так что никаких проблем с заземлением не было.
bigocean
По нормам требуется заземлять кабель с двух сторон но для кабелей данных рекомендуется заземлять кабель только с одной стороны, в противном случае через оплетку пойдет ток выравнивания потенциалов заземления. В случае длинной линии второй конец заземляют через небольшой конденсатор, который снимает высокочастотную помеху но препятствует перетеканию токов выравнивания заземления.
Iroha
Здесь кое что есть
http://www.bookasutp.ru/Chapter3_5.aspx
AAL1982
Цитата(Iroha @ 18.1.2013, 13:04) *
Здесь кое что есть
http://www.bookasutp.ru/Chapter3_5.aspx


Это я все читал. Поэтому и спросил т.к. всегда землили с обоих сторон. Но на контроллер подавали не землю, а ноль блока питания, он вроде как раз соединяется с землей через конденсатор внутри блока питания.